PDA

Просмотр полной версии : "Дерево событий" и "Дерево отказов"


Gess
12.11.2020, 14:55
Всем добрый день!:) Мой вопрос состоит в том, что я ищу методику составления "деревьев" отказов и событий для кабельных линий от 6 кВ (т.е. высоковольтных). В инете нигде пример по кабелям не нашла, пробовала программку PromRisk, но она хорошо подошла только для трубопроводов и пр. Может кто составлял по кабелям или просто сам делал без программки расчеты (интересует именно где брать значения интенсивности отказов, коэффициенты...)? Жду ваших ответов! Всем буду признательна за уделенное мне время:)

nauczyciel
12.11.2020, 15:02
Я сам выполнял анализ отказов, но не для кабелей, а для ЗРУ-6,10 кВ тяговых подстанций. Делал это по записям в журналах энергодиспетчеров и по актам расследования аварий. Т.е.
значения интенсивности отказов, коэффициентыя получал на основании опыта эксплуатации.

Gess
12.11.2020, 16:07
А интенсивность отказов считали за 1 год (брали данные из журналов за год, имею ввиду)? Большое спасибо за ответ, примерно поняла, только не знаю будет ли достаточно у меня статистических данных.

nauczyciel
12.11.2020, 18:16
Gess, я брал то, что удалось найти. За три года вроде были данные.
За 1 год, наверное, маловато будет - кабели высоковольтные ведь сезонно отказывают, типы отказов в разное время года разные будут. Т.е. принимая данные за 1 год, Вы фактически ограничиваетесь тремя периодами в один год: межсезонья, зимних максимумов и летних максимумов с ремонтами. Нерепрезентативно это.
Можно, конечно, и 1 год взять, но тогда нужно по разным сетям поездить, причём находящимся в одной климатической зоне. Что ИМХО сложней, чем анализировать локальные сети несколько лет.

Gess
12.11.2020, 18:27
М-да, Ваш ход мыслей я поняла:) Загадка ещё та, буду думать как это представить лучше. Если рассматривать "дерево событий", то надо будет, скорее всего, на примере какой-либо установки расписать...

nauczyciel
12.11.2020, 19:06
надо будет, скорее всего, на примере какой-либо установки расписать...Но Вы же так и собираетесь кабели рассматривать :confused:
для кабельных линий от 6 кВ
Мне кажется разумным ограничиться классами напряжений - либо 6,10,15,20 кВ, либо 35 кВ, либо 110,220 кВ, либо 330, 500 кВ. Виды отказов весьма сильно отличаются по классам напряжения.