"Дерево событий" и "Дерево отказов"
Всем добрый день!:) Мой вопрос состоит в том, что я ищу методику составления "деревьев" отказов и событий для кабельных линий от 6 кВ (т.е. высоковольтных). В инете нигде пример по кабелям не нашла, пробовала программку PromRisk, но она хорошо подошла только для трубопроводов и пр. Может кто составлял по кабелям или просто сам делал без программки расчеты (интересует именно где брать значения интенсивности отказов, коэффициенты...)? Жду ваших ответов! Всем буду признательна за уделенное мне время:)
|
Я сам выполнял анализ отказов, но не для кабелей, а для ЗРУ-6,10 кВ тяговых подстанций. Делал это по записям в журналах энергодиспетчеров и по актам расследования аварий. Т.е.
Цитата:
|
А интенсивность отказов считали за 1 год (брали данные из журналов за год, имею ввиду)? Большое спасибо за ответ, примерно поняла, только не знаю будет ли достаточно у меня статистических данных.
|
Gess, я брал то, что удалось найти. За три года вроде были данные.
За 1 год, наверное, маловато будет - кабели высоковольтные ведь сезонно отказывают, типы отказов в разное время года разные будут. Т.е. принимая данные за 1 год, Вы фактически ограничиваетесь тремя периодами в один год: межсезонья, зимних максимумов и летних максимумов с ремонтами. Нерепрезентативно это. Можно, конечно, и 1 год взять, но тогда нужно по разным сетям поездить, причём находящимся в одной климатической зоне. Что ИМХО сложней, чем анализировать локальные сети несколько лет. |
М-да, Ваш ход мыслей я поняла:) Загадка ещё та, буду думать как это представить лучше. Если рассматривать "дерево событий", то надо будет, скорее всего, на примере какой-либо установки расписать...
|
Цитата:
Цитата:
|