-   -   Эффективность моего УЗО при утечке в соседском электроприборе (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=11763)

Ink 31.07.2013 10:53

Цитата:

Сообщение от Lutatovsky (Сообщение 368489)
Вот здесь УЗО стопудово спасут.

а теперь подробней
т.е. вот у меня автоматы, фотку которых я привел. Что делать и как быть? Какую модель узо взять, нужно ли менять проводку, сколько примерно стоит и т.д.

Slava83 31.07.2013 12:11

Как помню по картинке у тебя стоят обычные автоматические выключатели, надо бы еще перед ними диф. автомат воткнуть. Т.к. выключатель сработает только при превышении тока заданного уровня (когда током ударит:rolleyes:) и достаточно медленно, а диффавтомат когда появиться ток утечки(до того как ударит:cool:) и гораздо быстрее. Еще бы желательно, если сделано заземление по розеткам проверить подключение земли в щитке. Так если земли нет и идет пробой на землю у потребителя, то на заземлении во всей квартире появляется фаза...

Lutatovsky 31.07.2013 14:11

Ink, у меня два стоят - на кухню 16 А и на ванную 25 А. В ванной у меня стиральная машинка, теплый пол и водогрейка 5 кВт (в качестве фиги нашим коммунальщикам, которые любят в самый неподходящий момент вырубать горячую воду)

http://s017.radikal.ru/i443/1307/00/34a0dcdc4679.jpg

Ink 31.07.2013 14:37

Это, проводку-то менять надо? Или достаточно пошуровать в щитке и норм? Пошел изучать новое слово
Цитата:

Сообщение от Slava83 (Сообщение 368514)
надо бы еще перед ними диф. автомат воткнуть


Lutatovsky 31.07.2013 14:46

Достаточно пошуровать в щитке. Только профессионального электрика вызовите, чтобы разбирался, как УЗО правильно поставить.

Добавлено через 4 минуты
Кстати у меня полноценные диф.автоматы стоят, а не чистые УЗО. Их можно узнать по характерной выкидной кнопочке с буквой "Т"

Slava83 31.07.2013 21:30

Как всегда нам поможет википедия:cool:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройс...лючения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель

А вообще на квартирный щиток обычно такая схема: вводной автомат-узо-автоматы по группам. Только мощности надо подбирать. соответствующую.

Добавлено через 3 минуты
http://remmasters.com/elektrika_shema_chitka.php вот здесь структурная схема щитка.

Paul Kellerman 01.08.2013 18:18

Убьет! Ибо стояк под фазой, и эта соседская фаза не через УЗО у соседа, и она не отключится!

Лечить надо такого соседа сурово. Обнаружив фазу у себя на стояке, надо от щитка подвести
к себе другую фазу (если есть возможность подрубиться к трехфазной разводке), и цинично
коротнуть ее на стояк. Все приборы соседа тогда окажутся между двумя разными фазами и
будут запитаны линейным напряжением 380 В. Результат будет красивым и поучительным ;)

Ink 19.11.2014 22:07

http://s10.image1.org/images/2014/10...21885aec23.jpg

Добавлено через 8 минут
Вот так как на фотке мерить надо? А для батарей отопления?

nauczyciel 20.11.2014 11:57

Цитата:

Сообщение от Ink (Сообщение 491017)
Вот так как на фотке мерить надо? А для батарей отопления?

По методике РД 153-34.0-20.525-00 нужно налить на пол воды, взять металлическую пластину 25х25 см, положить её на пол и встать на пластину. Дальше нужно взять резистор 1 кОм, присоединить его одним концом к пластине, а другим концом к крану, трубе, батарее или ещё к чему, что вызывает подозрение на наличие напряжения. Измерить напряжение на резисторе, оно должно быть не больше допустимого напряжения 2 В (п. 1.2 ГОСТ 12.1.038-82).
На картинке рассматривается ситуация прикосновения рука-рука. Такой случай не нормируется, но, полагаю, можно использовать ту же методику, подключая резистор 1 кОм к крану и трубе и измеряя напряжение на резисторе.