Цитата:
Сообщение от kravets
Конечно. Сплошь и рядом. Дешевле...
|
Это нарушение п. 7.1.34 ПУЭ. Алюминий в проводке зданий можно применять только в случае начала строительства здания до 2001 года. Таких долгостроев сейчас почти нет. Теоретически современный проект здания с алюминиевой проводкой не должен был пройти экспертизу и строители не могли получить разрешение на строительство. Да и практически, сколько я видел новые дома в Екатеринбурге, проводка там применена медная. Впрочем, я не специалист по жилищному строительству, не во многих домах видел электропроводку. А в промышленном строительстве внутреннюю разводку мы всегда закладываем медную. Без исключений.
Цитата:
Сообщение от 4gost
Да и какой толщины по СНиПам должны быть алюминиемые провода в домах с электроплитами, боюсь даже представить
|
На плиту 7 кВт 220 В (типичная такая электроплита) - сечением 8 кв. мм * 3 провода (фаза, ноль, РЕ), п. 7.1.13, 7.1.45, табл. 1.3.5 п. 1.3.10 ПУЭ.
Но алюминиевые провода нельзя использовать (п. 7.1.34 ПУЭ), медный провод на такую же плиту нужно тянуть сечением 6 кв. мм (табл. 1.3.4 п. 1.3.10 ПУЭ).