Цитата:
Сообщение от @.n.g.e.r Посмотреть сообщение
Можно для дэбилов - сие в широком смысле положительный или отрицательный фактор, если исключить издержки перепроектирования?
ИМХО это положительный фактор - оборудование на релейной базе простое, надёжное и ремонтопригодное. По цене выйдет так же или дешевле микропроцессорного. В наладке прямо совсем радость - не нужно заниматься программированием терминалов, со всякими сбоями и несовместимостями сражаться. А то, что места больше потребуется - так с этим особых проблем нет, подстанция - это ж не самолёт.
Упор на универсальные микропроцессорные терминалы мне никогда не был понятен. Вот зачем ставить на блочную комплектную подстанцию на пару ячеек универсальный микропроцессорный терминал, который может управлять огромным распределительным устройством? Функции этого терминала на 90% не будут использованы. А релейная схема в принципе не может быть избыточной.