Цитата:
Сообщение от mbk Посмотреть сообщение
но тогда прибор у крадуна не будет работать! здесь не очень ясно
У него обогреватель стоял - спираль между стеклами в окнах. Спираль после разрыва цепи не работала, но была включена в цепь и давала фазу на стояк.
Цитата:
Сообщение от mbk Посмотреть сообщение
не замкнулся на землю по стояку горячей воды
Горячий стояк на втором этаже тоже заменили на пластикатовый
Цитата:
Сообщение от mbk Посмотреть сообщение
Полагаю, УЗО идет лесом
В этом конкретном случае да. Но кроме таких вот идиотов, намного чаще бывают пробои на корпус у бытовой техники, особенно в сырых помещениях - стиральные машинки, водогрейки. Да и просто электроплитки и пылесосы. У меня БУшный холодильник пробивал. Вот здесь УЗО стопудово спасут.