#1 |
Newbie
Регистрация: 17.12.2019
Адрес: Россия
Сообщений: 6
|
![]()
Всем добрый день!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Реклама | |
|
![]() |
#2 |
Platinum Member
Регистрация: 18.10.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6,774
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Newbie
Регистрация: 17.12.2019
Адрес: Россия
Сообщений: 6
|
![]()
А интенсивность отказов считали за 1 год (брали данные из журналов за год, имею ввиду)? Большое спасибо за ответ, примерно поняла, только не знаю будет ли достаточно у меня статистических данных.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Platinum Member
Регистрация: 18.10.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6,774
|
![]()
Gess, я брал то, что удалось найти. За три года вроде были данные.
За 1 год, наверное, маловато будет - кабели высоковольтные ведь сезонно отказывают, типы отказов в разное время года разные будут. Т.е. принимая данные за 1 год, Вы фактически ограничиваетесь тремя периодами в один год: межсезонья, зимних максимумов и летних максимумов с ремонтами. Нерепрезентативно это. Можно, конечно, и 1 год взять, но тогда нужно по разным сетям поездить, причём находящимся в одной климатической зоне. Что ИМХО сложней, чем анализировать локальные сети несколько лет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Newbie
Регистрация: 17.12.2019
Адрес: Россия
Сообщений: 6
|
![]()
М-да, Ваш ход мыслей я поняла
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Platinum Member
Регистрация: 18.10.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6,774
|
![]()
Но Вы же так и собираетесь кабели рассматривать
![]() Мне кажется разумным ограничиться классами напряжений - либо 6,10,15,20 кВ, либо 35 кВ, либо 110,220 кВ, либо 330, 500 кВ. Виды отказов весьма сильно отличаются по классам напряжения. |
![]() |
![]() |