#31 |
Honorary Platinum Member
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,479
|
![]()
Нет-нет, люди на инженерных должностях, отвечающие за монтаж и эксплуатацию систем и сооружений, безусловно, должны иметь и инженерное образование, и опыт работы по специальности. Речь шла как раз о специалистах по продажам - их задача другая. Согласитесь, мы же не требуем, чтобы у продавцов автомобилей в автосалонах был инженерный диплом автомобильного факультета, а у менеджеров по продажам в Евросети - диплом инженеров связи
|
![]() |
![]() |
Реклама | |
|
![]() |
#32 |
Platinum Member
Регистрация: 18.10.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6,775
|
![]()
IvanSpbRu, пример про продавцов автомобилей и телефонов некорректен, поскольку и автомобиль, и телефон - вещь самодостаточная. А для того, чтобы заработал трансформатор, нужно к нему подключить сети, распредустройство, системы РЗ, ПА, АСУТП, АИИСКУЭ, мониторинга и т.д. Возможность подключения этих систем определяется техническими характеристиками трансформатора. Вопрос - как проектировщику всё это учесть, если продавец трансформатора не имеет понятия о том, как трансформатор устроен и что к нему можно подключить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Honorary Platinum Member
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,479
|
![]()
Боюсь, скатываемся во флейм, но все же - неужели вся требуемая информация не указана в каталоге производителя??? И хороший продавец обязан знать характеристики своей продукции (что, повторюсь, осваивается за год + возможно, курсы повышения квалификации), но зачем для этого высшее инженерное?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Platinum Member
Регистрация: 18.10.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6,775
|
![]()
IvanSpbRu, нет, не указана. В каталоге указывают в лучшем случае лишь мощность, напряжение и габариты. Зато красивые они, эти каталоги
![]() Для получения исходных данных даже переписка с заводом не всегда помогает, поскольку отвечают на письма такие же менеджеры по продажам, потому нередко приходится ехать на завод и смотреть своими глазами, что в конкретном трансформаторе на самом деле имеется. Ну и выставки в помощь, конечно. Высшее инженерное для продажи трансформаторов вообще-то не обязательно, нужны (минимум) курсы профессиональной переподготовки длительностью 1,5 года или энергетическое среднее профессиональное образование. Но эти менеджеры не в состоянии освоить ни курсы, ни СПО, ибо им "дали установку на продажу". Они вообще не видят смысла отличать киловольты от киловаттов, а вопросы о устройстве товаров, которые они продают, относят к капризам заказчиков. И считают вполне нормальным на такие вопросы по сути не отвечать. |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 | |
Honorary Platinum Member
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,479
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |